Страница 1 из 1

привод MD500 Inovance

Добавлено: Пн ноя 10, 2025 3:11 am
Егор
Добрый день.
Вопрос по приводу MD500, команды движения. В документации сказано, что движение задается тремя способами
⦁ панель на приводе
⦁ по дискретным входам (двух, трех кнопочное управление)
⦁ по шине связи с контроллером.
Можно ли настроить пуск движения на знак задаваемого аналогового напряжения?
Например: +10 вольт двигаемся вправо, -10 вольт двигаемся влево?

Re: привод MD500 Inovance

Добавлено: Пн ноя 10, 2025 8:26 am
Ильдар
Да, для этого назначить на дискретный вход функцию 1 (Forward Run) и в параметрах указать задание аналогового входа: минимальное задание AI1 - F4-13 = -10, минимальное задание вращения в % от максимального задания в Гц - F4-14 = -100.