Re: привод MD500 Inovance

Ильдар » Пн ноя 10, 2025 8:26 am

Да, для этого назначить на дискретный вход функцию 1 (Forward Run) и в параметрах указать задание аналогового входа: минимальное задание AI1 - F4-13 = -10, минимальное задание вращения в % от максимального задания в Гц - F4-14 = -100.

привод MD500 Inovance

Егор » Пн ноя 10, 2025 3:11 am

Добрый день.
Вопрос по приводу MD500, команды движения. В документации сказано, что движение задается тремя способами
⦁ панель на приводе
⦁ по дискретным входам (двух, трех кнопочное управление)
⦁ по шине связи с контроллером.
Можно ли настроить пуск движения на знак задаваемого аналогового напряжения?
Например: +10 вольт двигаемся вправо, -10 вольт двигаемся влево?